Vladimir Asked:2020-03-06 21:56:19 +0800 CST2020-03-06 21:56:19 +0800 CST 2020-03-06 21:56:19 +0800 CST CS-121 snmp 适配器延迟 772 有带 SNMP 适配器 CS-121 的 UPS AEG Protect 3.M。问题是对 SNMP 请求的响应很长,大约有 20 个。延迟大约为 5-6 秒。可能是什么原因?并且长时间(超过10秒)也算出了SNMPWALK。 ubuntu 1 个回答 Voted Best Answer Vladimir 2020-08-04T20:16:49+08:002020-08-04T20:16:49+08:00 适配器本身无法处理请求,将请求减少到 5 个很有帮助。
适配器本身无法处理请求,将请求减少到 5 个很有帮助。